请高手帮助分析原因
liukeqiang4260
2007年11月28日 19:30:09
只看楼主

ABB ACS400变频器,焦化装置钻杆用,正反转控制近期老是出现故障跳车,显示FL2,经查对说明书提示:DC过压。可能的原因:1、电源过压;2、减速时间太短;3、斩波电阻和变频器不匹配。我经过检查,怀疑是减速是建设定太短,原来设定5秒,后改为15秒,但是还是同样的原因跳车。这个变频已经使用了几年了,斩波电阻不匹配的原因应该不存在,电源电压也很正常,也很稳定,大家帮助分析原因,感谢!!!

2007年11月29日 11:10:26
2楼
1.查查跳车时DC过压电压值是多少?判断一下是否确为过电压保护?
2.如确实是过电压保护,查查变频器设定里面制动电阻是否起用了?如果已经起用了但还是确实存在过电压(DC电压760V以上),建议你测量一下制动电阻是否开路?
回复
liukeqiang4260
2007年11月29日 19:41:20
3楼
谢谢了~~!
补充一下,在跳闸的时候,电压没有测量过,但是看到变频器频率超过了50HZ,好像在54HZ左右,接着就跳闸,显示过压了。我会检查一下制动电阻,看是否是好的。
回复
xjw2006
2008年02月12日 15:58:29
4楼
学习中
回复
csijs
2008年02月15日 07:59:59
5楼
没有下文了?
回复
xjw2006
2008年03月07日 19:24:49
6楼
学习
回复