一些常见问题探讨与解答
jianzhushebei0712
2007年11月28日 18:36:20
来自于通风排烟
只看楼主

呵呵,人比较懒,时间比较少!今天下午看了一个贴“请大家解释一下全压,静压,动压,余压,机外余压”,一讨论竟然长达3年!!! 我突发感慨,一时也看不完太多的帖子,何不把自己的一些见解专门的用一个帖子留下来呢。 希望能够与大家一同进步!!!

呵呵,人比较懒,时间比较少!今天下午看了一个贴“请大家解释一下全压,静压,动压,余压,机外余压”,一讨论竟然长达3年!!!
我突发感慨,一时也看不完太多的帖子,何不把自己的一些见解专门的用一个帖子留下来呢。
希望能够与大家一同进步!!!
jianzhushebei0712
2007年11月28日 18:39:33
2楼
“请大家解释一下全压,静压,动压,余压,机外余压”
http://co.163.com/forum/content/358_100443_1.htm

其实, 同意 74楼freemanjin的观点:
“静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。”

大多数的人都理解 全压=动压+静压,但对“静压和动压会相互转化”理解不是很深。全压=动压+静压,也就是说,一旦风机选定,可以理解为风机的全压是一个定值(当然还与电源电压等有影响),但由于系统各点的阻力(局部和沿程)的影响,系统各点的全压是不同的。
对于动能,很多人都查了资料教材,也说的很对!但对静压怎么得出来的,看法不一致。
呵呵,其实,很简单啊,既然有 全压=动压+静压,那不是 静压=全压-动压 吗???
可能有些人认为不对,爱与水的静压来对比,公式也的确也没有错,但是,空气与还是有很大的区别的,尽管在实际大多数工程中,可以认为空气不能被压缩。
比较一下空气和水的动力黏度值就会发现它们之间有多大!!!空气分子运动能和水的运动相比吗?水往低处流,而空气呢?它的运动方式就更加的复杂,其复杂恰就在于“静压和动压会相互转化”,且几乎时刻都在转化。也就是说静压难测,也很少测。但动压好测啊,呵呵,所以有:静压=全压-动压。

再说说余压,从概念来说,余压就是剩余下来的压力。而机外余压呢,就是通过风机自身损失后剩下的压力。

余压是个相对值,也就是说,它在系统中是变化的,每个点后面的余压都是不通的。其计算公式为:余压=全压-压力损失(局部和沿程)。举个例子:如果把一段管分为两段,且标号为A(起点)-B-C(终点)的话,那么,B点的余压就成了B-C段的全压了。
那么机外余压的道理也一样:机外余压=风机全压-风机内的压力损失(局部和沿程)。当然,如果,把风机和机组(过滤器、表冷器等附件放在一起),这就是前面有人提到的“空调机组余压”了。

总之,从某种意义来说,余压=全压(相对于剩余系统)=动压+静压。
呵呵!期待指正!