请教关于循环水泵设置位置
zhle5093718
2007年11月28日 18:34:56
来自于采暖供热
只看楼主

循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)

循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)
免费打赏
the3rday
2007年11月28日 20:30:49
2楼
将循环水泵放在承压锅炉安装在锅炉出水口不是不可以。其承压也就大约是30m左右吧。
关键的问题是,你要想一想为什么水泵一般都放在承压锅炉之前,因为承压锅炉出水温度较高,可能对水泵产生不利。
而像常压锅炉温度不会超过80度,一般六、七十度,其结构使其不得不在锅炉出水口。
楼主供热范围应该很大,恐怕水温不止百八十度吧
回复