我公司是10KV的变电所容量是19080KVA,平时的用电占总容量的3分之1,用的是GZS1-12型高压开关柜,最近,听到进线柜有嗞嗞的声音,是不是放电的声音,为什么有放电的声音,这是怎么回事?请前辈帮助分析一下,非常感谢~!!!
我公司是10KV的变电所容量是19080KVA,平时的用电占总容量的3分之1,用的是GZS1-12型高压开关柜,最近,听到进线柜有嗞嗞的声音,是不是放电的声音,为什么有放电的声音,这是怎么回事?请前辈帮助分析一下,非常感谢~!!!
2楼
在气候潮湿情况,导体表面电场强度不均匀,高压可以引起空气电离,此外绝缘子上的灰尘污渍也会引起放电。
回复
3楼
告诉你一个方法:用收音机,可以测一下,局部放电会产生高频电磁波,将收音机拨到没有台的频道,靠近疑似放电的部位,若有干扰,则证明有局部放电
回复
4楼
这种现象对电气设备有危害吗?时有时无得~!我比较菜~!。。。。。。。。。。。。
在问一句,收音机有调频还是中波 啊,呵呵~!
回复
5楼
一般轻微放电无问题,可以继续运行,但是检修时要认真清洗。并按试验规程进行母线耐压。
回复
6楼
是电晕吧。。 要注意。。
回复
7楼
二楼观点俺认为很不错,我单位刚刚处理这样一种现象.
回复
8楼
10KV柜子内放电能听到声音,比较严重了,后面视窗观察放电部位,看清楚放电位置,停电处理!
回复