12楼
砼剪力墙的水平钢筋是在外侧,因为它主要抵抗水平地震剪力;
但地下室外墙的水平钢筋一般在内侧,因为它主要抵抗水土压力。
回复
13楼
我们搞过一个工程,监利说地下室挡土墙水平筋放在外侧内侧都无所谓!
回复
14楼
板分布筋一般放在受力筋内侧.第一根分布筋离梁角筋1/2板筋间距.
至于墙的水平分布筋,可以看作是"箍筋",一般放在竖向钢筋外侧.当做挡土墙时,应当将分布筋放在受力筋内侧.与普通墙区别.
回复
15楼
回复
16楼
同意6楼的
水平分布筋的作用就是架立、固定受力钢筋的,
而且应该使受力钢筋的放在外侧,达到内力臂最大,
所以分布筋应该放在受力钢筋的内侧。
回复
17楼
感觉楼主的图不太明确,说得也不清楚。
支持6楼。
回复
18楼
又有个问题:地下室的外砼墙是挡土墙还是剪力墙?
回复
19楼
剪力墙的分布筋放在外侧是考虑到分布筋抗剪,它相当于柱子的箍筋,而现浇板的分布筋应该放在受力筋在下面,这样才能保证受力筋的有效高度h0,否则会出否楼板裂缝.而对于地下室的混凝土墙跟普通剪力墙的水平分布筋是有区别的,地下室墙的分布筋一般放在竖向筋的内侧,这样主要是考虑到地下室主要是用竖向筋来抵抗地下土压力,水压力,等是起主要作用,而分布筋抗剪在这里是次要作用.
回复
20楼
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)25页的1/2间距布置分布筋没有道理,没有规范依据。
回复
21楼
板分布筋的合理设置
回复