分户同程并联系统中间片不热,为什么?
wjesen
wjesen Lv.2
2007年11月28日 10:48:53
来自于采暖供热
只看楼主

分户同程并联系统,全部采用25铝塑PPR管道,每组暖气上各设两个手动控温阀,局部暖气不热,排气、供水流量、供水温度全部正常,发现整套系统例如7组暖气,第3、4组温度总是低于其他暖气,有时通过关闭其他暖气的阀门可以把这两片调热,有时把别的暖气都快关完了,这两片温度也不够。百思不得其解,拜托各位老大帮忙分析一下?

分户同程并联系统,全部采用25铝塑PPR管道,每组暖气上各设两个手动控温阀,局部暖气不热,排气、供水流量、供水温度全部正常,发现整套系统例如7组暖气,第3、4组温度总是低于其他暖气,有时通过关闭其他暖气的阀门可以把这两片调热,有时把别的暖气都快关完了,这两片温度也不够。

百思不得其解,拜托各位老大帮忙分析一下?
免费打赏
zhengxufeng
2007年11月28日 18:17:51
2楼
把别的暖气都快关完了,这两片温度也不够。察看两片散热器管道是否被堵,另外铝塑PPR管道热熔时,经常会出现内部温度过高,使内径变小
回复
rlwb2003
2007年11月28日 19:03:04
3楼
一般情况下,当立管根数较多的时候,常采用同程系统,。但必须注意,不是任何情况下,同程系统一定比异程系统有利于环路压力平衡。当各立管阻力较小(管径大)时,如层数较少特别时平房建筑时,采用同程系统往往在系统中部出现倒流现象,而且难以靠阀门调节消除这种水平失调,因此,设计时要特别小心,要进行严格的压力平衡计算。
你散热器支管(立管)用的管径可能大了,用小些管径的会缓解这种情况,我做过的是一条在同一层楼一个方向水平支路带17组散热器,也是同程的,效果很好,我就是选择的小散热器支管管径和小立管管径。谨供参考啊~~
回复
the3rday
2007年11月28日 20:12:12
4楼
楼主这种情况排出2楼的被堵的可能性,正常情况下,肯定会出现这样的问题,而且如果并联越多,中间散热器不热的现象越明显。

这是因为这种连接方式表象是并联,简单画下水压图,其实是个中间细两面粗的哑铃。

你想想如果是个哑铃图,怎样去调节阀门。

试试,看看是不是这个问题:)
回复
cnbonrun@co163
2007年11月29日 15:53:19
5楼
个人认为这是水力不平衡的问题。
可以每组前加装一只散热器自动恒温阀(三通)取代手动的阀门解决,这样可以根据设定的室温自动调节每组散热器的所需水量,达到水力平衡的目的。
http://cnbonrun.b2b.hc360.com/shop/s_productwindow-1-734701.html?traceaction=productshow
回复
wjesen
2007年11月30日 10:50:44
6楼
我感觉也是4楼所述的原因,有什么好的解决办法没有?
回复
sybxbjb
2007年12月02日 16:20:59
7楼
同程并联设计如果设计成,来水的前端,回水的末端,就能缓解来水短路问题,双管并联供热,散热器如果安装手动阀,很容易造成水利失衡,建议你测一下回水温度,把回水温度高的散热器的回水关小,尽可能把各组散热器的回水温度调节一致,正负在2度之内就可以了,为图省事,可以把回水阀门换成回水温度控制阀。

wx_1599806784652:大神,来水的前端,回水的末端什么意思

回复
sybxbjb
2007年12月02日 16:39:34
8楼
测回水温度调节散热器阀门,是解决热力不均衡的办法,过去单管时代,解决各楼热力不均衡,就是用这个方法,现在双管入户,户内,楼层间都要这样调节,不要在乎某组散热器几乎关断,只要这组散热器的回水温度高,就是一个来水直接进回水管的短路点,就是在浪费来水,关小也不会影响这组暖气散热效果,如果关断了回水温度还高,就是阀门坏了,如果把各组回水温度调节一致后,总体温度不够,就是这个分支供水流量不足了。用此方法再去调节各分支,测温可用非典时期测体温的红外测温仪测管路金属部分。
回复
zhuanjia
2007年12月03日 16:14:02
9楼
这是大一些的同程式系统的正常的问题,所以,同程式、异程式不能简单地说谁好谁坏。
回复