关于SATWE活荷信息疑问
pwsz65
pwsz65 Lv.2
2007年11月28日 10:36:16
只看楼主

SATWE活荷载信息中关于柱、墙、基础活荷载折减!查看了相关的资料在PM模块的第三项“楼面荷载传导计算”中也有“荷载折减”。若“柱、墙设计时活荷载”再都折减,则荷载折减系数会累加,即在PM中折减过的荷载在SATWE中再次折减,这样会导致结构不安全。是否“柱、墙设计时活荷载”折减后“传给基础的活荷载”不用折减?是否会累加?只用折减其中一个就可以?还是同时折减?

SATWE活荷载信息中关于柱、墙、基础活荷载折减!
查看了相关的资料在PM模块的第三项“楼面荷载传导计算”中也有“荷载折减”。若“柱、墙设计时活荷载”再都折减,则荷载折减系数会累加,即在PM中折减过的荷载在SATWE中再次折减,这样会导致结构不安全。
是否“柱、墙设计时活荷载”折减后“传给基础的活荷载”不用折减?是否会累加?只用折减其中一个就可以?还是同时折减?
免费打赏
xy8670
2007年11月29日 17:52:29
2楼
软件模块不同,折。
回复
sy-boy
2007年11月30日 09:14:27
3楼
如果在PMCAD交互式建模中进行了传给基础的活荷载折减那么无须在SATWE中再折减.
SATWE中对于柱、墙设计时的活荷载一般不折减
“柱、墙设计时活荷载”和“传给基础的活荷载”是计算中不同的两个概念,并不发
生关系.
回复

相关推荐