建筑给排水设计规范3.6.5公式给水当量总数怎么算
凌乱的世界
2017年07月25日 17:15:37
只看楼主

建筑给排水设计规范3.6.5中给水当量总数Ng怎么计算,计算的是学生宿舍,Ng用不用计算同时给水百分数,我四个脸盆,四个坐便,计算出来的管径是DE50的给水管径,这是4间教师宿舍,这个管径是不是太大了。有没有大神知道怎么计算,根据经验感觉DN32的管子足够了,为什么算出来这么大,是不是当量取得多了。我计算的时候坐便当量个为0.5,洗脸盆当量为0.75.在线等,求解~~

co1499822749923
2017年07月26日 15:29:10
12楼
好专业啊:D
回复
陈广辉67
2017年07月26日 15:37:00
13楼
huangyiwen 发表于 2017-7-26 14:58 PPR管材.算出来的挺大的,认真看了一下,是不是我理解有误啊。您那4间教师宿舍,并且总共有4个脸盆和4个坐便器,意思就是一间各一个吧?一间住几人呢?假定属于一类宿舍吧。然后是ppr管材的话,我算出来的入户总管是de63,即是dn50管。。然后,然后分户管我算的也是de63。。。。。:'(新手一个。。。。哈哈哈求解释
回复
陈广辉67
2017年07月26日 15:43:28
14楼
11楼正解了。计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用
回复
liu8661497
2017年07月27日 08:15:11
15楼
期待高手的解答啊
回复
何尚轩
2017年07月27日 10:36:13
16楼
采用PPR给水管,DN32=De40,De50=DN40,流量直接计算结果1.12L/s,参考3.6.5条注2计算为1.2L/s,故计算结果仍沿用1.12L/s,对应流量下取DN32时流速1.09m/s,取DN40时流速0.66m/s,生活给水管公称直径位于DN25~DN40之间时流速不大于1.2m/s,故采用DN32可满足要求,采用DN40亦可。
以上参考《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003、教材《建筑给水排水工程》第六版、《全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业执业资格考试教材-常用资料分册》2015年版
回复
乐颜
2017年07月27日 16:46:17
17楼
都用什么管材呢?
回复
黄一一
2017年07月28日 09:10:10
18楼
谢谢楼主的资料
回复
陈广辉67
2017年07月28日 09:33:25
19楼
何尚轩 发表于 2017-7-27 10:36 采用PPR给水管,DN32=De40,De50=DN40,流量直接计算结果1.12L/s,参考3.6.5条注2计算为1.2L/s,故计算结果仍 …您好,请问一下,您的计算结果1.2l/s和流量直接相加的1.12l/s怎么得来的呢?我看规范单阀洗脸盆流量0.15、当量0.75,自闭式大便器流量1.2l/s、当量6.0。。。流量直接相加是1.35l/s,计算结果我算是:0.2*2.5*(0.5+0.75)1/2+1.2=1.76l/s
回复
wuyueaizhouhan
2017年07月28日 09:42:28
20楼
同时出水的概率那个数你取的是不是偏大了?
回复
何尚轩
2017年07月31日 10:14:50
21楼
陈广辉67 发表于 2017-7-28 09:33 您好,请问一下,您的计算结果1.2l/s和流量直接相加的1.12l/s怎么得来的呢?我看规范单阀洗脸盆流量0.15、 …为啥要用自闭式冲洗阀?坐便用冲洗水箱浮球阀不就可以了?