关于浴室等电位的疑问
wxd126
wxd126 Lv.7
2017年07月25日 07:14:23
只看楼主

对于浴室等电位有个疑问,要求LEB和楼内钢筋网联结,可钢筋网和楼顶避雷设施联结,这样雷雨天气,雷电会不会从钢筋网进入室内?那不是更不安全了吗

对于浴室等电位有个疑问,要求LEB和楼内钢筋网联结,可钢筋网和楼顶避雷设施联结,这样雷雨天气,雷电会不会从钢筋网进入室内?那不是更不安全了吗
wxd126
2017年07月25日 18:39:57
2楼
自己顶一下
回复
k93712413
2017年07月25日 07:14:24
3楼
不会。具体的你可以看建筑电气600问,那里写的很详细
回复

相关推荐

APP内打开