UPS漏电原因及分析报告
大壮壮小壮壮
2017年07月24日 11:33:40
只看楼主

现有10KV中置柜6台,一套UPS所配置的电池组是12V17AH电池3节故障现象:UPS机箱外壳和配电房铁柜的外壳间电压有大约110V,用手触摸机箱外壳与柜体外壳有明显麻手感觉,通过UPS机箱外壳接地后,电压为零问:此现象是否正常现有UPS厂家提供的分析报告,请各位大神帮忙分析分析

现有10KV中置柜6台,一套UPS所配置的电池组是12V17AH电池3节
故障现象:UPS机箱外壳和配电房铁柜的外壳间电压有大约110V,用手触摸机箱外壳与柜体外壳有明显麻手感觉,通过UPS机箱外壳接地后,电压为零
问:此现象是否正常
现有UPS厂家提供的分析报告,请各位大神帮忙分析分析

1.png


2.JPG


3.JPG

免费打赏
大壮壮小壮壮
2017年07月24日 11:37:47
2楼
个人理解的是,外壳及保护接地,应该是在设备或线路在有漏电的情况下保护人体不受到伤害,而不应该是在已经漏电时通过地线去放电,此分析报告个人看不懂,还希望各位帮忙看看,此报告到底是专业忽悠,还是专业分析
回复
戈壁红柳
2017年07月28日 11:02:39
3楼
分析的很详细!增加Y型滤波电路就可消除漏电现象。
回复
liukai384
2017年08月03日 08:16:20
4楼
谢谢分享资料!
回复

相关推荐

APP内打开