控制室设备安装 机架安装应该符合以下要求:机架的底座应与地面固定;机架安装要安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰;几个机架并排排列,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不能超过3mm;机架与机架之间缝隙不能大于3mm,对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm,机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。
机架安装应该符合以下要求:机架的底座应与地面固定;机架安装要安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰;几个机架并排排列,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不能超过3mm;机架与机架之间缝隙不能大于3mm,对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm,机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。
控制台安装应符合下列规定:控制台位置符合设计要求,控制台应安放竖直,台面水平,附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕,台内接插件,和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。
监控室内,电缆的敷设应符合下列要求:采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、制台底部引入,线路应理直,按次序放入槽内:拐弯处应符合电缆曲率半径要求。线路离开机架和控制台时,应在距起弯点l00mm处捆绑,根据线路的数量应每隔100—200mm捆绑一次。当为活动地板时,线路在地板下可灵活布放,并应理直,线路两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记。
监视器的安装应符合下列要求:监视器可装设在固定的机架或台上,监视器的安装位置使屏幕不受外界光直射,当不可避免时,应当加遮光罩遮挡,监视器的外部可调节部分,应暴露在使于操作的位置,并可加保护盖。
控制台背面与墙的净距不应小于1.5m,侧面与墙或其他设备的净距,在主要走道不应小于1.5m,次要走道不应小于0.8m。机架背面和侧面距离墙的净距不应小于0.8m。
设备及基础、活动地板支柱要做接地连接。