如果进水管大于200,按规范规定,管底至少应该超过最高水位以上150mm,那水位岂不是要浪费很多了吗?最少也要350mm,如果进水是400的管子,水位是不是要降550mm呢?
如果进水管大于200,按规范规定,管底至少应该超过最高水位以上150mm,那水位岂不是要浪费很多了吗?最少也要350mm,如果进水是400的管子,水位是不是要降550mm呢?
2楼
你说的好像是贮水池,贮水池没这么大进水管;清水池没这规定吧。具体做法可以看标准图集。
回复
3楼
我同意楼上的说法,规范并没有明确的规定
回复
4楼
在3.1.12中第2条规定的啊,供水站2000立方的调节清水池进水最小也要400,那上面岂不是要留出半米多的空吗?
回复
5楼
从水池顶部进水啊
回复
6楼
关键有限制啊,必须高过溢流管,那么大的管径,那还不得在池子顶下面500多的地方溢流?
回复
7楼
清水池进水管的高度,规范上没有强制规定。
可根据工艺要求灵活确定
进水管的高度允许低于溢水喇叭口
回复