请问纯住宅的高层建筑需要设火灾报警系统吗?地下室为自行车库。按高规上好像不需要设置,但是一般的高层建筑都有防排烟风机,消防电梯等消防设备,难道不需要消防联动吗?如何实现?
请问纯住宅的高层建筑需要设火灾报警系统吗?地下室为自行车库。按高规上好像不需要设置,但是一般的高层建筑都有防排烟风机,消防电梯等消防设备,难道不需要消防联动吗?如何实现?
2楼
我认为有必要设置火灾报警系统,首先一般高层建筑除有普通电梯和消防电梯外,还有疏散楼梯,在楼梯间和电梯前室都设有加压风口和配套的防排烟风机;针对高层建筑发生火灾时在消防车不能到达的高度,主要是通过自救方式逃生和灭火,那么及时得到火灾迅情和逃生就是显得很重要,现在住宅楼很少设计消防广播,要及时得到火灾迅情就需要在疏散楼梯口和电梯前室设置声光报警装置或者警铃等,因此需要设置火灾报警装置,也方便防排烟风机和水系统的联动;
回复
3楼
你没有说清楚你的纯住宅的楼梯间能否自然拍烟?具体你看一下高规,你说的这个纯住宅符合高规里要求的那个标准。
回复
4楼
要是有防排烟的话就一定要做火灾自动报警系统!
因为在住宅建筑内防排烟设施的联动很重要啊!
回复
5楼
有必要
回复
6楼
规范不强制,但确实有必要,且消防部门有自己的要求。
回复
7楼
同意4楼的说法!
回复
8楼
规范明确规定35层以下不做啊!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
呵呵,规范是说35层及以上必须做,没说35层以下不能做啊。
回复