冷水机组低压报警
zyf0650
zyf0650 Lv.2
2017年07月18日 17:09:19
来自于制冷技术
只看楼主

为什么冷水机组制冷剂量不足会引起低压报警,或者说在设定工况下制冷剂不足会导致系统的蒸发压力过低。还有冷却水流量不够为什么也会引起低压报警。请大家解释一下,谢谢。@荣昌制冷

为什么冷水机组制冷剂量不足会引起低压报警,或者说在设定工况下制冷剂不足会导致系统的蒸发压力过低。还有冷却水流量不够为什么也会引起低压报警。请大家解释一下,谢谢。 @荣昌制冷
荣昌制冷
2017年07月18日 17:47:47
2楼
很好理解的问题,低压压力达到或低于压力控制器的设定值时,肯定会导致控制器报警的。
制冷剂的多少,冷冻水的流量,都是直接与蒸发压力密切相关的,少了(不足)肯定导致压力过低的现象。
回复
zyf0650
2017年07月21日 17:18:44
3楼
就是说蒸发压力的高低并不是由节流装置唯一控制,与系统制冷剂量的多少和工况都有关。
回复