十万级洁净室采用布袋风管可行吗?
呵冷暖啊
2017年07月18日 16:18:51
只看楼主

食品厂十万级洁净室设计,初、中、高效过滤器均设置与组合风柜内,采用布袋风管可行吗?有没有成功案例

食品厂十万级洁净室设计,初、中、高效过滤器均设置与组合风柜内,采用布袋风管可行吗?有没有成功案例
呵冷暖啊
2017年08月30日 11:46:58
2楼
ll;afjldl;kasfdl;jwoei
回复
呵冷暖啊
2017年08月30日 11:48:31
3楼
谢楼主的资料dfdsweda
回复
布丁织物通风
2018年06月12日 10:43:15
4楼
可以使用,采用渗透式层流送风
回复
477songx
2019年05月11日 20:15:10
5楼

1、布袋风管属于柔性风管,一般只能用于送风(正压部分),回风和排风不能用。

2、洁净空调风管需要保温和密闭(按施工规范要测试),布袋风管一般满足不了。

3、从风管防火要求来讲,更不能满足《通风管道耐火试验方法》 GB/T17428-2009。

4、布袋属于纤维制品,有没有产尘、积尘的风险有待验证。

综上所述不能用。