解决供热不均衡—加装回水温度自动控制阀
sybxbjb
sybxbjb Lv.7
2007年11月27日 16:59:56
来自于行业脉动
只看楼主

在某项目中,用地缘热泵机组制冷制热,供三座大楼使用,运行中有一个楼,<1号楼〉,夏季温度高,冬天温度低,另两个楼,<2号。3号楼〉。有过冷过热现象,经检查,1号楼和2.3号楼的最大回水温差达13度。后在2号和3号楼的回水管路上安装了回水温度控制阀,在运行中把三座楼的回水温差调整在2度范围内,进而解决了楼宇间供热供冷不均衡问题。现在已经运行三年,正常使用。三座楼都是26层的大厦,

2008年01月26日 20:28:32
2楼
调整各支路回水温度可以达到供热平衡。并且还能节约能耗。