空气源热泵的金属软管和异径三通连接问题求教
暖通小小兵
2017年07月17日 11:55:38
只看楼主

各位大虾: 我看到一份图纸,空气源热泵出来直接连外丝金属软管,金属软管直接连接异径三通(DN65*15 DN65*20),两个异径三通通过外丝接头连接在一起。 我想问一下,这样连接牢固嘛?规范上有问题嘛?

各位大虾:
我看到一份图纸,空气源热泵出来直接连外丝金属软管,金属软管直接连接异径三通(DN65*15 DN65*20),两个异径三通通过外丝接头连接在一起。 我想问一下,这样连接牢固嘛?规范上有问题嘛?
免费打赏
宝贝佳林
2017年07月18日 12:50:04
2楼
丝扣连接符合规范要求,接口压力试验不漏就合格
回复
曲水流
2017年07月22日 10:56:38
3楼
肯定不行,没有管段作中间连接过,肯定震动漏水。
回复
人石械
2023年02月17日 15:54:37
4楼

外丝接头连接异径三通没有问题呀,只要管道和三通这些硬质管道做好支吊架不晃动让软连接受力就可以的。外丝接头就用来连接管件、设备的,不存在不符合规范。