各位大虾: 我看到一份图纸,空气源热泵出来直接连外丝金属软管,金属软管直接连接异径三通(DN65*15 DN65*20),两个异径三通通过外丝接头连接在一起。 我想问一下,这样连接牢固嘛?规范上有问题嘛?
我看到一份图纸,空气源热泵出来直接连外丝金属软管,金属软管直接连接异径三通(DN65*15 DN65*20),两个异径三通通过外丝接头连接在一起。 我想问一下,这样连接牢固嘛?规范上有问题嘛?
各位大虾: 我看到一份图纸,空气源热泵出来直接连外丝金属软管,金属软管直接连接异径三通(DN65*15 DN65*20),两个异径三通通过外丝接头连接在一起。 我想问一下,这样连接牢固嘛?规范上有问题嘛?
外丝接头连接异径三通没有问题呀,只要管道和三通这些硬质管道做好支吊架不晃动让软连接受力就可以的。外丝接头就用来连接管件、设备的,不存在不符合规范。