那位高手帮忙分析下附件图纸中地暖热力入口工作原理,非常感谢!
那位高手帮忙分析下附件图纸中地暖热力入口工作原理,非常感谢!
2楼
上部实线部分为供暖管道供水管,依次算第二个蝶阀后的温度传感器(测量供水管温度),接至热量表,虚线为供暖回水管,下部的DN20闸阀用于系统检修泄水,平衡阀根据系统不同(定流量系统-静态平衡阀、双管变流量系统-一般压差平衡阀)选择,温度计测量进、出水温度,压力表测量过滤器阻力及室内系统阻力,供、回水干管之间的闸阀,用于系统使用前清洗,完毕后必须关断,避免进、回水短路。不足之处请其他网友补充。