现场 需要用电 55KW的变频器 12台。。怎么考虑给这柜子 配电 ?

现场 需要用电 55KW的变频器 12台。。怎么考虑给这柜子 配电 ?
免费打赏
wang171468177
2017年07月12日 20:02:46
2楼
得用1250KVA的变压器吧
回复
vectorqq
2017年07月12日 21:17:12
3楼
问题问的太泛泛了,是做控制柜还是做电源柜,还是计算变压器容量
回复
zha593370065
2017年07月13日 09:16:56
4楼
wang171468177 发表于 2017-7-12 20:02 得用1250KVA的变压器吧这造价 会不会太高了
回复
zha593370065
2017年07月13日 09:32:55
5楼
vectorqq 发表于 2017-7-12 21:17 问题问的太泛泛了,是做控制柜还是做电源柜,还是计算变压器容量就是做配电柜嘛
回复
电气范
2017年07月13日 09:45:25
6楼
每个柜子接四路变频器,需要3个柜子。
回复
zha593370065
2017年07月13日 10:25:38
7楼
电气范 发表于 2017-7-13 09:45 每个柜子接四路变频器,需要3个柜子。那每个柜子选一路进线好些 ? 还是选万能断路器?
回复
电气范
2017年07月14日 09:47:47
8楼
zha593370065 发表于 2017-7-13 10:25 那每个柜子选一路进线好些 ? 还是选万能断路器?你的变频器负荷这么大 要考虑用高压供电或单独设置变压器供电
回复
co1499997551806
2017年07月14日 10:04:04
9楼
差不多需要3个柜子。需要滤波器可以找我。上海赛纪滤波器总店,77dexiaodian.taobao.com