中央空调打洞不小心打到了梁底主筋3根16的。加固公司只给贴了一层碳布,个人进过计算,似乎一层碳布无法补偿3根16的钢筋吧?请各位大神指教。梁底宽度20
中央空调打洞不小心打到了梁底主筋3根16的。加固公司只给贴了一层碳布,个人进过计算,似乎一层碳布无法补偿3根16的钢筋吧?请各位大神指教。梁底宽度20
2楼
不够的,让加固单位提供计算书
回复
3楼
北京亿通兆泰加固公司,专业做各种加固。林先生15650784185
回复
4楼
请问碳布已经固化,要再次加固原来碳布和胶能铲除掉吗?是否影响效果?我自己学习了一下拉力强度,结果有点崩溃了,200mm的碳布顶多相当于一根钢筋,这两天有点难受的睡不着觉了
回复
5楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
6楼
很多没有资质的所谓加固公司,其实只会粘碳布,而且不懂理论,不懂计算。一层碳布绝对不够,差得太远,建议重新加固,楼主这个情况,应该粘贴钢板加固。如果条件允许,粘贴钢板前,可将断筋焊接连接起来,更可靠。
回复
7楼
不清楚跨度,但觉得小了 让对方提供计算书 要是不满足,重新加固
回复
8楼
跨度不清楚,原结构配筋不详,本人从事加固行业,个人觉得最起码原断筋需重新焊接,再做加固处理
回复
9楼
梁底要是配置16的钢筋的话,那就只有3根了!3根都断了说明没受力主筋了。该区域周边1米范围凿除,新增3根16钢筋交错搭接焊接!混凝土恢复!粘1层碳布补强一下就行了。
回复