家里的零线和地线都有电,不知道有什么危害?会有火灾隐患没?是不是漏电?
家里的零线和地线都有电,不知道有什么危害?会有火灾隐患没?是不是漏电?
12楼
零线带电而电器又能工作,说明总进户线零线偏小和重复接地不良.地线带电说明接地工程有问题. 八楼分析的正确。
回复
13楼
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
先要检查上一下,漏电保护的空气开关功能是不是正常,如果正常没什么,如果不正常就不行了哈,发生漏电保时,开关自动断不了,会造成伤亡。你的开关会不会过小了,换一个大点的。对于你说的零线有电,按设计来说如果零线有电就是漏电,漏电保护的空气开关会动作才动啊。
回复
16楼
如果发生像你说的这种情况,也就是说总零线带电,哪就会整个楼都会有这种情况,不会只有一家出现。
回复
17楼
我在检修一个小区的公用照明系统时也发现这个情况:
该单元楼道内的感应灯的感应开关一个月坏了3个(总共5层6个开关)!经测试是总N线带电,与L线之间电压可以达到235V左右.由于墙内穿管,换线是不现实的,所以将感应开关全部换成触摸式开关就OK了!
回复
18楼
原因很多,只能一步步排除。零线有电可能是零线用的线径太小或接触不良,或是外面三相不平衡,产生零线飘移而带电,您可断开总开,测量进线端就知道了。关于地线有电可能是接触不良,也可能根本就没接接地,我就遇到过。
回复
19楼
同意16楼
回复
20楼
再问个蠢问题,地线漏电电表也会走是吧?[没开任何用电器的情况下]
回复
21楼
QQ654254765 真想同楼主交个朋友,我也是做电柜的,大家交流交流
回复