求助:电工师傅帮帮我
rascal831012
2007年11月27日 12:15:13
只看楼主

家里的零线和地线都有电,不知道有什么危害?会有火灾隐患没?是不是漏电?

家里的零线和地线都有电,不知道有什么危害?会有火灾隐患没?是不是漏电?
免费打赏
malongknowledge
2007年11月27日 12:54:08
2楼
如果没有接错线的话,毫无疑问,地线带电就是漏电了。
火灾因患倒暂时没有,火灾主要是短路引火。
回复
qiqi19801209
2007年11月27日 14:22:13
3楼


火灾倒不会,说不定摸到哪个电器就电你一下;

不过没关系,电一下可健康!
回复
rascal831012
2007年11月27日 14:23:13
4楼
如果是埋在墙里漏电是怎样检修呢?如果不好修就这样用会有什么危害?
回复
rascal831012
2007年11月27日 15:06:09
5楼
家里用小电器没什么状况出现,但插上冰箱开机过几个小时有漏电保护的空气开关就跳开了,得过一会才空气开关才拨得上去,如果立刻开空气开关就会立刻跳。这样弄好后过几个小时又跳开拉!原以为是空气开关有问题,反复换了几个但还是出现一样的问题。然后又以为是冰箱短路,但维修师傅过来检查说冰箱没任何问题,他用万能表检测家里的插座说零线地线全部有电,可能是漏电!我现在把电接在了没漏电保护的空气开关上,电器都正常运转开关也没跳~~!但我心里不塌实,不知道到底是怎么回事,如果真的是漏电,我这样忽视不管不知后果怎样?
回复
xiao_yy08
2007年11月27日 15:30:22
6楼
安全隐患不小啊
回复
hubeixp
2007年11月27日 15:46:27
7楼
看看这个帖子
http://co.163.com/forum/content/219_941591_1.htm
回复
鸭江绿水
2007年11月27日 19:52:32
8楼
零线带电而电器又能工作,说明总进户线零线偏小和重复接地不良.地线带电说明接地工程有问题.
墙内埋线未穿保护管,当绝缘老化时,零线漏电一般没有什么问题,只是漏电保护器何不上,火线漏电则会引起触电危险,
回复
hbsyg
2007年11月28日 08:03:55
9楼
以下是引用tebieguanzhuni在2007-11-27 19:52:32.0发表的内容:
零线带电而电器又能工作,说明总进户线零线偏小和重复接地不良.地线带电说明接地工程问题。
赞同
回复
hudie522
2007年11月28日 08:10:16
10楼
如果没有接错线的话,地线带电就是漏电了。
火灾因患倒暂时没有,火灾主要是短路引火。



电气网站:http://www.cdq.cc

http://www.chinaeinfo.com
回复
姜振祥
2007年11月28日 08:26:41
11楼
零线带电而电器又能工作,说明总进户线零线偏小和重复接地不良.地线带电说明接地工程有问题.
墙内埋线未穿保护管,当绝缘老化时,零线漏电一般没有什么问题,只是漏电保护器何不上,火线漏电则会引起触电危险,
这么解决的方法才比较科学
回复