依然赵樱空
2017年07月09日 15:20:01
只看楼主

我现在在国网下属的一个电力设计院,做供配电设计,我跳槽过来的,之前搞过施工管理,变电站的电气交接试验,电气成套设备的生产,有注电发输变和一建机电证书,就是没有设计经验,到现在我就迷茫了,我开始以为我做的是建筑电气设计,结果上网学了下,结果tmd根本不是,我们大多数项目的确是高层住宅供配电项目,但是我们只从电源点设计到住户电能表的前端,也就是10kV变电站,开闭所,配电室,然后出线到每个用户电能表这一段,没有什么消防,暖通,防雷,住宅用户内的什么插座,照明这些,这段设计又分为电气和线路部分,我是主要负责电气部分的,就只有开闭所,配电室的设计,线路土建通道都不归我管,开闭所配电室这些只是典型设计,设计院都有成套的图纸,设备选型方面供电局的都定死了,什么情况用多大电缆,用多大开关,分段能力多少,用什么类型柜子几乎都是定死了的,连供电方案我们都不用管,配电室最多注意下布置的安全距离和方便使用,也就一本低压配电规范上的一张柜体安全距离图表参照,只需要画一次电气配置图,接地图,二次图不用出,也不需要计算短路电流,不考虑上下级保护配合,不考虑载流量(线路设计需要考虑下,我们做电气设计的照搬线路设计的载流量即可),也不校验动热稳定,电压降基本不用考虑,因为供电线路不会很长,很长的线路会说明让你考虑下,但是极少。公司给每个人配了完备的规范手册和典设,但是几乎没用,厚厚一摞资料,真正要用到可能就几页图表。做专用电气时,有动力负荷,照明负荷,商业用电和住宅用电之分,还要区分主备供,一二次负荷,听着很专业吧,但是等你把资料拿到手时,才发现前面说的那些,建筑电气设计院早就分好了,你的工作就是把这些负荷填到相应的图纸里,然后补上电气布置和接地这些图纸就完成了,最奇怪的是,我之前是考过注电的,规范对我来说很熟悉,我有时就觉得这些公司套图有问题,比如接地有的就不规范,比如配电室是规定了PE和N线只准一点接地,因为多点接地会引起环流,让电流从非正常路径流通,虽然不会马上出现安全问题,但是始终是个隐患,但是我还必须照套图做,错了就错了。这样的电气设计,设计人员还有什么选择余地,感觉就是机械,难怪我初来时,前辈对我说我们供配电设计很简单,很快上手,稍微难点的可能就是我们除了住宅供电,还做城市电网改造,就是线路迁改,比如架空改入地,线路迁移,这立个箱变,那搞个环网箱等等,但是也都是套路。

我感觉设计上学不到什么东西,不过我也听同事说和我自己感受,设计的复杂是在设计之外,因为我们这设计人员要非常会跟供电公司,甲方,施工单位,其他外委单位打交道,各种大小会参加,现场交桩,图纸审查什么的,不过这些又不能训练,靠的是工作经验积累,我本质上是个设计人员,希望设计本职工作更精益求精,然而现在的设计工作感觉太机械化,没意思,想自学点东西吧,又无从入手,我工作快10年,跨度太大,高压,低压,一次,二次,施工,生产,设计都做过,曾经还自学过PLC编程,很多东西都了解一二,但是又都不精通,想离开吧,又结婚生子了有压力,跳不动了,况且这公司待遇不错,就这么机械化的工作,只要认真搞几个大住宅项目,还能年入个二三十万,像我师父们接点私活,一年轻轻松松工资翻番,这在我们这种中原小城算不错了。所以现在迷茫,不知道以后该干啥。
免费打赏
电气范
2017年07月10日 09:53:17
2楼
注册输配电70多万3年 一建6~7万一年 你还有啥压力 还有啥迷茫?
回复
cs1101743696
2017年07月11日 09:58:36
5楼
这是个有钱人的难题啊
回复
小绅士sky
2017年07月11日 19:51:52
6楼
感谢楼主将自己的经验和体会告诉我及大家,让我了解了电气设计人员的工作,谢谢。
回复
灵犀谷
2017年07月12日 08:17:05
7楼
证还是要考的,虽然不值钱,但是你跳槽好跳
回复
学海一帆
2017年07月12日 08:54:12
8楼
国网的电力设计院,确实只管套图就可以混下去了,一点没错。
不过,搞了一辈子都不太明白自己弄得个啥,也挺悲哀的。
回复
电工刀
2017年07月12日 09:28:30
9楼
这么个好地方,我都想去?是的,有时看到这样千篇一律的图纸,我都不知道在干啥?
回复
xgshj_wpy
2017年07月12日 10:49:21
10楼
我就是从建筑设计院跳槽到电力设计院的,好多图都是套图,基本都不用动脑子,你要是想折腾,就去干农网,天天下地,哈哈哈哈
回复
wkoo000
2017年07月12日 11:07:20
11楼
本帖最后由 wkoo000 于 2017-7-12 11:11 编辑

这还迷茫??你让我们情何以堪。。。。。。不过有一点你说的很对,现在设计院电气大多都是套图改图,很少有新颖性,好多人为了拿元器件厂商的提成,不考虑实际情况,就是硬往上套
回复
hhhjjjddd789
2017年07月12日 11:29:26
12楼
我上一个工作就职于同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,全国民用建筑坐稳第三把交椅,2012年毕业的时候放着好好的国家电网上海市电力公司不去,进入了一个苦逼的夕阳行业,在同济一呆就是5年。这几年房地产的疲软直接影响到民用建筑设计行业。经常加班到第二天,也有连续工作44个小时的经历。项目质量越来越差,业主越来越挑剔,而设计院现在拿项目都是总包的形式,真正的弱电深化部分还要自己想办法包出去,蛋糕就更小。上个月刚跳槽,去了国网设计院合作的一家私人设计公司,做的就是变电这一块,每周去公司3天,剩下的几天老板也不太想在公司里见到你。尚未接触到线路部分,主要是做K站和P站,上海这边已经没有环网站这个说法了。今年7月份正式开始入职。说说我的一些看法,相比于民用建筑一块,工作内容较为模式化,图纸固定,流程固定,国企公司的一个特点,就是固定。工作仔细些一般流程就是一步步流程往下走,什么时候该干什么会有设总联系或者你自己联系设总。主要技术含量在于K站和P站的二次设计,去和设备厂家协调,把图纸做完善,仅此而已。我给自己定下的目标就是,半年内熟悉整个一次、二次的原理以及和上级35kV,110kV纵差部分,其次,去把供电公司几个审图的搞定,再者,联系到设备厂商,也就是那么几个人,如果沟通不畅的,及时想办法处理,还有就是整个项目流程的熟悉。这个需要时间去积累。然后就是最重要的线路领域,这一块我觉得是比较有意思的,因为线路工作的不确定性,意味着需要花更多的时间去协调,去沟通,这对我而言是有帮助的。今年工作第5年,希望可以考出注册,是对自己能力的一种肯定。然后花2-3年熟悉线路部分的工作,等到4年之后,开始准备高工的事宜,回首看到自己这8-9年真正掌握了什么?整个线路末端包括强弱电深化部分到10kV线路的电气,上级电源加仓等,协调,如何应对业主,应对施工方,应对审图,全部掌握。硬实力有,软实力也有,最主要的是沟通,切记让自己变成一颗反馈黑洞,切记切记。其实设计这么做下去,可以看到头了,想要在工作上追逐刺激就自己当老板吧,或者弄个副业做做,这一辈子仿佛就是这样了。工作10年多,32-36这个阶段,如何踏出那一步,才是关键,趁我现在年轻,还能想想好。
回复
haiyesi007
2017年07月18日 10:15:09
13楼
这样子挺好的呀 到了你这个年纪该学管理而不是单单技术