本帖最后由 复活2 于 2017-7-8 10:56 编辑 涉及地下室底板、柱承台、塔吊基础相交部位钢筋排布,该如何排布??
本帖最后由 复活2 于 2017-7-8 10:56 编辑
涉及地下室底板、柱承台、塔吊基础相交部位钢筋排布,该如何排布??
2楼
最好施工的办法应该是加高在塔吊基础影响范围内的承台,使其与塔吊基础一样高,配筋协调一下做成一样的;最省事的办法是,各做各的,将塔吊基础当支座,承台钢筋锚入塔吊基础内即可,注意锚固条件,如果塔吊基础有封边,承台钢筋只需要按受拉锚固锚入塔吊基础内,重叠部分配筋按塔吊基础,如果塔吊基础无封边构造,那就按高低基础相交的做法做,两者区别在于一个是钢筋锚固,一个是钢筋搭接,构造不同。
回复
3楼
小手一挥,金币拿走!!
回复
4楼
谢谢楼主分享!
回复
5楼
谢谢楼主资料分享
回复
6楼
xixitantian 发表于 2017-7-9 14:05 最好施工的办法应该是加高在塔吊基础影响范围内的承台,使其与塔吊基础一样高,配筋协调一下做成一样的;最 …大神,如果塔吊基础当成支座,地下室底板的钢筋就不用拉通了吧?
回复
7楼
有图集啊啊
回复
8楼
谢谢分享 学习
回复