新风负荷计算参数
热血荐轩辕
2017年07月08日 08:49:50
来自于中央空调
只看楼主

新近做了一个厂房的空调,全新风系统,因为以前做民用建筑空调新风量不大,所以负荷没怎么太留心,此次一算,结果大的吓人,求各位大神帮忙解析下计算过程对错与否。 新风室外参数按当地干球温度计算,湿度100%(请教的单位大叔),保守是肯定的,但随后怀疑是否参数应该按当地夏季(冬季)通风设计温度、湿度?比如楼主所在位置石家庄,夏季新风如按大叔所说状态点(35.1,100%)焓值130kJ/kg,通风室外计算温度状态点(30.8,60%),

新近做了一个厂房的空调,全新风系统,因为以前做民用建筑空调新风量不大,所以负荷没怎么太留心,此次一算,结果大的吓人,求各位大神帮忙解析下计算过程对错与否。
新风室外参数按当地干球温度计算,湿度100%(请教的单位大叔),保守是肯定的,但随后怀疑是否参数应该按当地夏季(冬季)通风设计温度、湿度?比如楼主所在位置石家庄,夏季新风如按大叔所说状态点(35.1,100%)焓值130kJ/kg,通风室外计算温度状态点(30.8,60%),
记得有次培训(时间久了,而且当时也没专注),算室内采暖,总负荷计算时围护结构按采暖计算温度,但送风加热按通风计算温度算,空调维护结构负荷按其计算温度算无异议,新风负荷计算是否如上述?求解!
小虎爸
2017年07月09日 22:45:50
2楼
这个其实在空调设计规范中已经说得清楚了,你可以查查看,夏冬季室外计算温湿度可以按规范附表查,100%的相对湿度肯定不符合实际情况,那样你负荷算下来肯定大多了。
回复
蒋以华
2018年12月17日 08:41:32
3楼
全新风系统,因为以前做民用建筑空调新风量不大
回复