海林自控:
主要是楼宇自控产品主要包括中央空调温控器、电动阀、 电动调节阀、电动风阀电动风口、联机控制器、中央空调主机控制器、中央空调电话远程控制系统、 暖通计算机集中监控系统和暖通计费系统采暖产品(液晶温控器,采暖分水器,恒温阀,温控器,电采暖温控器,锅炉控制器)
海林自控万先生
13893339508
E:wanbingdu@hailin.com
MSN:wanbingdu@hotmail.com
QQ137242724
www.hailin.com
可以,有两种,一采用能量表,可采用就地操表或上计费系统,资料原理如下:
一.能量型
1. 本地管理软件
中央空调计费系统软件EMS2008,在监控中心对整个计费系统的数据信息进行采集和报警处理。采用MYSQL数据库结构,提供数据信息查询、参数设置、报表分析,计量位置安排、报警位置显示(设备异常情况),数据制表打印,系统分级管理(各级管理权限可设置)等功能。软件界面清晰直观,具有弹出式窗口、树形结构查询、按照逻辑视图显示设备链接信息,实现每一级设备的添加、删除、修改、屏蔽及相关参数设置等管理功能。
2. 数据采集器
中央空调计费系统的数据采集器ADPTOR具有数据存储,末端数据上传等功能。通过的RS485/RJ45接口,将设备数据传至监控中心,使监控人员直接在监控机房通过上位机观察现场的设备,从而使现场的计量设备能够正常运行无异常情况发生。数据采集器就地取220V交流电,输出12V直流电。
3. 能量表
【概述】
能量型中央空调计费系统主要通过一体化能量表HLM系列实现,它是由计算仪、流量传感器、配对温度传感器组成。该系统用于商用、民用住宅、学校、医院、厂房等建筑物的中央空调和供热采暖计量。
【计费原理】
根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换量与其介质中能量变化相等。通过能量表对中央空调水管的介质---水流量和进出水温差的计量,从而达到对中央空调/供热系统的准确计量。
计算公式:
Q =∫t。 qm△h dt
Q: 释放或吸收的热量;(单位:kw.h) t: 时间 (单位:s)
qm:热交换回路中液体载体流过的质量流量(单位:Kg/s) △h: 热交换回路中入口温度与出口温度对应的液体载体的比焓值差。(单位:kJ/kg)
【能量表特点】
◆ 外观古典而浪漫的造型设计,显示器可随意翻转,又可分体安装。
◆ 无磁计量电路,防止管路中水锈、焊渣等颗粒的吸附。
◆ 机芯轴套采用红宝石材料,保证流量精度10年不变。
◆ 叶轮轴承部分采用的是目前只应用于航天领域的新型钨钢材料。
◆ DN25以下进水温度传感器直接安装于表体内,简化安装工序,减小安装空间。
◆ 缩孔加速原理水道,进水孔的动能效率高;出水孔为拱形,有效地防止了水垢、堵塞现象的发生。
4.技术参数
型号 HLM系列
公称压力 1.6MPa
压力损失△P ≤0.025MPa
计算仪
温度范围 2-95℃
温差范围 2-75℃
温度分辨率 0.1℃
显 示 LCD,8位(KWH)
电 源 内置锂电,工作6年以上
分体显示电缆 可根据用户要求定制
温度传感器
传感器类型 PT1000
传感器精度 0.1℃
工作环境温度 5~55℃
精度等级 2/3级
防护能力 IP54
通讯方式 M-BUS/RS485
计量口径 DN15-DN400
流量参数表
公称口径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
额定流量(m3/h) 1.5 1.5 3.5 6.0 10 15 25 40 60 100 150 250 400 600
最大流量((m3/h) 3.0 3.0 7.0 9.0 20 30 50 80 120 200 300 500 800 1200
【检定标准】
欧洲热量表标准EN1434 国家热量表标准CJ128-2000 国家热能表JJG225-2001计量检定规程
5、收费原理
通过对能量表的流量和温差的逻辑运算,从而计算出相应的能量值。
用户每月的费用=空调实际使用费+基本维护费。
空调实际使用费是物业根据中央空调系统的实际运行成本、用户消耗总用量,确定用户使用单价,从而算出每月用户的实际空调费用(其中包括分摊部分)。
基本维护费即中央空调系统维修、维护、保养、相关人员工资等费用,应作为用户无论使用中央空调与否都要缴纳的费用,以保障物业管理的基本运营。
[