高浓度含盐废水,设计反渗透膜运行压力20bar,一级两段。进水提升泵、高压泵和段间增压泵扬程、压力如何选择?看到可用膜计算软件计算的,但不知道哪个是,哪位大神给推荐一下,多谢。
进水提升泵一般选30米左右,高压泵可选略低于200米,段间增压泵要用软件模拟一下。
Q 高浓度含盐废水,设计反渗透膜运行压力20bar,一级两段。这些我都知道,但都是从他人那了解到的,类似于经验值,有没有计算的方式?
这玩意虽说是凭经验,但也有理论依据。
比方说进水提升泵,压力低了,后边的高压泵不能启动;压力高了,保安过滤器承受不了。而且还要考虑选泵的成本。
高压泵的选择,要考虑进水提升泵的压力叠加和管路的压力损失,综合起来要略高于模拟出来的膜前进水压力。
另外,补充一点:高压泵的压力还要考虑,长期运行后膜污堵带来的阻力。
DOW的软件有污堵因子,海德能的软件有使用年限,都是考虑了污堵阻力的。
沃顿的软件玩儿得少,不晓得有没有类似考量和设定。
不同厂家,不同膜型号,不同种类的TDS,渗透压都是不一样的,高压泵扬程自然不同。
以及,不同的排列方式,回流等等,都会影响高压泵扬程。
有没有具体限制范围,压力低了?压力低于多少算是低了?
高压泵的进出口都有压力开关,进口是低压保护,一般设定在0.15MPa。
进水提升泵出口到高压泵进口,要考虑管路压力损失、保安过滤器的阻力(运行后期可能要达到0.1MPa)等因素。
所以进水提升泵一般选30米左右扬程比较经济。
看高压泵类型,离心泵和柱塞泵略有不同。
离心泵白云说了,不再赘述。柱塞泵0.5~2bar(部分型号可能到3bar)。其实质是为了保证高压泵进口有液体,防气蚀,防空转。
谢谢楼上解释,这个基础计算基础,比如扬程30米,是通用数据,还是可以根据系统阻力进行增加?
这个问题问得好!
理论上讲,是应该计算沿程阻力损失和局部阻力损失的,并在考虑余量后选择提升泵扬程。
但是由于膜系统,不是靠自流的,这种压损不会计算得那么细。
我的经验如下:
提升泵扬程在25~45米范围内,主要看高压泵前有几级滤器,大概一级按10米估算,然后加10米左右的余量。
比如:
一级保安滤器+RO,提升泵扬程选25米;
MMF+一级保安滤器+RO,提升泵扬程选25米;
MMF+ACF+一级保安滤器+RO,提升泵扬程选35米;
MMF+一级保安滤器+二级保安滤器+RO,提升泵扬程选35米。
MMF+ACF+一级保安滤器+二级保安滤器+RO,提升泵扬程选45米。
我用陶氏软件模拟出来压力是20bar,就想知道选高压泵扬程多少合适,一般情况下是多少?若不考虑其他流量、管道阻力等,能选吗?
软件模拟20bar,如果有考虑冬季水温影响,选型23-24BAR吧,
而实际上,如果高盐水离子比较单一,实际运行远低于模拟运行压力(经验)
我选高压泵一般会在20bar稍高些,因为还有进口压力的叠加。
建议最好加变频器,运行初期可以把频率调低些,后期膜阻力增加了或泵出现磨损,再一步步把频率调上去,保证系统产水量。
还有,高压泵的选型不是想多高扬程就有多高,合适的流量对应的扬程可能跟期望值有些出入,只要在范围内就行。
既然用DOW的软件,那把段间增压泵的压力填一下,注意不要报警!然后生成计算书,在“给水压力”的基础上适当放10%左右的余量就是高压泵扬程了。
另外,提醒一下!
段间增压泵要留意入口的耐受压力,并不是所有泵都可以作为段间泵的。
(文章整合自:水世界)
相关推荐