现有一工程在中山,一到夏天,天花机风口就结露,系统是做的10K级,天花机+FFU(2000CMH)形式不控制湿度,产品:三坐标,厂房:钢构,吊顶上方比较热,室外机环境很脏。外机清洗过,没有效果。请指教
现有一工程在中山,一到夏天,天花机风口就结露,系统是做的10K级,天花机+FFU(2000CMH)形式不控制湿度,产品:三坐标,厂房:钢构,吊顶上方比较热,室外机环境很脏。外机清洗过,没有效果。请指教
2楼
{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
回复
3楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
4楼
看来FFU+MAU+DC还是经典的。你算算FFU隔层区域的露点呢?露点太高了,你要天花机不拼命制冷,不现实啊
回复
5楼
poorpc 发表于 2017-7-4 15:03 看来FFU+MAU+DC还是经典的。你算算FFU隔层区域的露点呢?露点太高了,你要天花机不拼命制冷,不现实啊没有技术夹层,面积是120平方用的回风柱加软管,对方要省钱,不然也不会不做恒温恒湿的。
回复
6楼
顶~~~~~~~~~~·
回复
7楼
除湿机冷冻水温度要保证7℃以下,环境温度可以适当提高,看有没有效果?
回复
8楼
风起云涌133 发表于 2017-7-6 11:11 除湿机冷冻水温度要保证7℃以下,环境温度可以适当提高,看有没有效果?就两台3P天花机,满负荷开。一天到晚没有停过,都设置到17度了,实际温度是24度上下
回复
9楼
风起云涌133 发表于 2017-7-6 11:11 除湿机冷冻水温度要保证7℃以下,环境温度可以适当提高,看有没有效果?就两台3P天花机,满负荷开。一天到晚没有停过,都设置到17度了,实际温度是24度上下
回复
10楼
顶顶顶顶顶顶
回复
11楼
房间成负压了吧,外气进入房间了
回复