地下室顶板和墙不能一起浇?
dengken2007
2007年11月26日 22:57:03
来自于建筑施工
只看楼主

看一图纸上的说明"地下室顶板宜与外墙分开浇注,但地下室顶板与外墙一起浇注时,应加强墙体内侧的养护"请大家说说,这里地下室顶板和墙不能一起浇的原因是什么?是处于什么方面的考虑才提出这一点的?

看一图纸上的说明"地下室顶板宜与外墙分开浇注,但地下室顶板与外墙一起浇注时,应加强墙体内侧的养护"
请大家说说,这里地下室顶板和墙不能一起浇的原因是什么?
是处于什么方面的考虑才提出这一点的?
liuzaobin
2007年11月27日 11:21:41
2楼
地下室墙壁与其顶板可以同时施工也可以分开施工,这要根据施工对象的具体情况来。如果地下室的墙壁比较高,钢筋较密且顶板的梁较多较大、钢筋较大而密的话,最好是分开施工,留设施工缝,这样可以保证墙壁混凝土的施工质量。如果情况不是这样的话,墙壁和顶板可以一次施工不留施工缝。
回复
dengken2007
2007年11月27日 20:52:57
3楼
我不明白为什么"应加强墙体内侧的养护"

难道和温度有关系?
回复
xiaotian76
2007年11月27日 23:10:37
4楼
我不明白为什么"应加强墙体内侧的养护"

应该是指“外墙与顶板同时施工时,养护期间还未拆模,所以墙体内侧的养护比较困难。”
回复
dengken2007
2007年11月28日 00:39:38
5楼
谢谢楼上的兄弟指教
回复
miaojiaheng
2007年11月28日 12:16:34
6楼
施工方便就可以一起浇。
回复
wudingyi
2007年11月28日 12:41:21
7楼
地下室墙壁与其顶板可以同时施工也可以分开施工,这要根据施工对象的具体情况来。如果地下室的墙壁比较高,钢筋较密且顶板的梁较多较大、钢筋较大而密的话,最好是分开施工,留设施工缝,这样可以保证墙壁混凝土的施工质量。如果情况不是这样的话,墙壁和顶板可以一次施工不留施工缝。

xiexie!
回复
fa1976fa
2007年11月28日 16:31:22
8楼
一般墙体比板梁高1到2个等级,且墙体用抗渗标号,养护很重要,目的是等微膨胀的砼留一个缓冲水化期(内部高温),以免不同标号的水泥产生不同的收缩
回复
hongzhenj
2007年11月29日 00:01:34
9楼
同意4楼
回复
ltw96
2007年11月29日 11:13:03
10楼
8楼的解释是正确的
回复
shigongyuan
2007年11月29日 12:02:11
11楼
理论上可以这么浇筑,但是实际操作难度很大。
回复

相关推荐

APP内打开