关于脚手架剪刀撑扣件固定的问题
co1493017880379
2017年06月29日 15:00:37
来自于建筑施工
只看楼主

搭接长度1米,使用不少于3个旋转扣件固定,上面这句话应该好理解。但端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。现场也多数这么做,但上面只规定了最小距离,如果现场距离过大呢,超过1m多,这样也不要紧?

搭接长度1米,使用不少于3个旋转扣件固定,上面这句话应该好理解。但端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。现场也多数这么做,但上面只规定了最小距离,如果现场距离过大呢,超过1m多,这样也不要紧?

IMG_1097_看图王.jpg

zq-cyt
2017年06月29日 15:53:29
4楼
斜撑杆如果采用,搭接接长时,采用不小于2个旋转构件固定,现在你已经采用三个了,完全满足规范要求,力的传递是可靠的。

至于伸出端长度过长,没有什么影响。
回复
甲方施工员
2017年06月30日 08:24:12
5楼
搭设的不够规范
回复
甲方施工员
2017年06月30日 08:24:33
6楼
搭设的不够规范 三个扣件 均分
回复
co1493017880379
2017年06月30日 10:44:27
7楼
甲方施工员 发表于 2017-6-30 08:24 搭设的不够规范 三个扣件 均分均分是没错,不是还有规范说扣件垂直间距150mm吗?如果均分不是大于150mm间距了吗?
回复
甲方施工员
2017年07月01日 08:38:35
8楼
xxx666想 发表于 2017-6-30 10:44 均分是没错,不是还有规范说扣件垂直间距150mm吗?如果均分不是大于150mm间距了吗?JGJ130 研究一哈
回复
wanghongxinxin
2017年08月23日 18:35:58
9楼
[建筑规范常规] db11t 583-2015 钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程
回复
luo47082900
2017年08月24日 07:27:41
10楼
剪刀撑搭接连接,扣件不少于2个,搭接长度不小于1米。两扣件之间的长度才是有效的搭接长度。
回复
顺风顺水
2017年08月24日 08:58:12
11楼
扣件之间的长度才是有效的搭接长度
回复
小小顽皮虎
2017年08月24日 09:32:19
12楼
同意1 楼上的说法
回复

相关推荐

APP内打开