pkpm的施工图模块,有个S/R验算,配筋面积是R的实际体现,R是根据S计算得来的,设计人员还会放大R,也就是放大配筋,在这种情况下,S/R怎么会超限呢?无论放大受压钢筋或受压钢筋,都不会导致S/R超限。现在程序是取所有组合的配筋面积最大值,然后在取核算S/R验算,但是是否是抗震组合,是根据确定配筋面积的那个组合确定的。换句话说,如果是非抗震组合确定的计算面积,当用抗震组合核算S/R时,是按1.0控制的,而不是1.33。

pkpm的施工图模块,有个S/R验算,配筋面积是R的实际体现,R是根据S计算得来的,设计人员还会放大R,也就是放大配筋,在这种情况下,S/R怎么会超限呢?

无论放大受压钢筋或受压钢筋,都不会导致S/R超限。

现在程序是取所有组合的配筋面积最大值,然后在取核算S/R验算,但是是否是抗震组合,是根据确定配筋面积的那个组合确定的。

换句话说,如果是非抗震组合确定的计算面积,当用抗震组合核算S/R时,是按1.0控制的,而不是1.33。