请教:采用边墙型扩展喷头的喷淋系统的管径是怎样确定的呢?
请教:采用边墙型扩展喷头的喷淋系统的管径是怎样确定的呢?
2楼
我也想知道。有高手请指教
回复
3楼
按流量系数确定,我自己发明的!我都这样做的!一个用DN32
回复
4楼
边墙型扩展喷头的流量系数115,我们一般的做法最小管径用DN32,应该可以满足要求。
回复
5楼
谢谢了!
那么配水支管、配水管控制的喷头数又是怎么确定的呢?
DN40控制多少个?........DN100控制多少个??
回复
6楼
还有~
目前是不是还没有有关边墙扩展喷头的规范?如果做了边墙扩展喷头,审图可以通过吗?
回复
7楼
我的一个项目,由于采用了立体车库,所以同时使用了边墙型喷头和普通喷头……
一个边墙型喷头用DN32
回复
8楼
一个边墙型喷头用DN32
回复
9楼
经常设计喷淋系统的,应学习一下《给排水设计手册》上介绍的喷淋系统详细计算方法,做一两次之后,自然明白!不做总是不会,遇到新情况就不知如何解决!
回复
10楼
遇到同样问题了,不知道怎么做好啊`
还是师傅说的好,还得靠自己一步一步算,
回复