住宅电梯配电困惑
小影子0410
2017年06月25日 23:55:31
只看楼主

有一个新建6层住宅楼,一梯2户共12户,每个楼内都设置了一部电梯,请教我这个电梯电源是从12表箱内增加一路出来好还是从地下车库单独引一路电梯独立电源过来?

有一个新建6层住宅楼,一梯2户共12户,每个楼内都设置了一部电梯,请教我这个电梯电源是从12表箱内增加一路出来好还是从地下车库单独引一路电梯独立电源过来?
cmb178
2017年06月26日 05:44:28
2楼
应该是单独一路线
回复
zongch1939
2017年06月26日 06:35:20
3楼
电梯电源属于重要负荷,与居民照明用电应分开。所以应从地下车库单独引一路电梯独立电源过来。
回复
小影子0410
2017年06月26日 12:54:08
4楼
哦 明白了 非常感谢
回复
浪尽天涯
2017年06月26日 14:33:38
5楼
你应该要用独立电源
回复
菜鸟小王
2017年06月26日 18:54:45
6楼
单独较好!!!
回复
cqlzy83
2017年06月27日 09:16:23
7楼
一二楼同学是正解
回复
h6r9q70
2017年06月27日 10:38:39
8楼
应该是单独一路线
回复
追梦0921
2017年06月27日 11:03:18
9楼
新手加油
回复
fitman
2017年06月27日 11:47:27
10楼
没必要为电梯单独引一回。
多层住宅的电梯也是三级负荷,不是什么重要负荷。
较好的做法是一路电源进线。总开关后分14路计量,12个住户,1个照明,1个电梯。
回复
风平浪静02
2017年06月27日 15:06:28
11楼
因为电梯是三相用电,频繁电机启动电流在线路上产生的电压降,会对用户造成影响。而且,电梯,楼道灯与居民生活电价有所不同。所以,电梯还是应该单独出线。所有电梯,所有楼道灯一表计量。
回复

相关推荐

APP内打开