请教地下室顶板厚度及相关问题
cof1488157642512
2017年06月24日 22:42:13
只看楼主

地下室顶板有覆土,按防水要求的话板厚是不是最小250厚?地下室有一部分上面为两层裙房加9层办公,这部分地下室顶板无防水要求是不是可以小一点?嵌固端取在顶板好还是底板好?如果顶板超过180,是不是必须嵌固在顶板?忘各位前辈指点一二,谢谢!

地下室顶板有覆土,按防水要求的话板厚是不是最小250厚?地下室有一部分上面为两层裙房加9层办公,这部分地下室顶板无防水要求是不是可以小一点?嵌固端取在顶板好还是底板好?如果顶板超过180,是不是必须嵌固在顶板?忘各位前辈指点一二,谢谢!
免费打赏
xixitantian
2017年06月25日 10:49:37
2楼
对于地下室顶板厚度,各地要求不尽相同,地下工程防水技术规范规定是要250厚,但在四川等地地下室顶板也可以做160厚;在主楼或者裙房范围的地下室顶板一般不小于160即可;嵌固端并没有说取在哪里好,是看你具体情况有条件在顶板就定在顶板位置,没条件在顶板就往下走,但是如果嵌固端不在顶板时,考虑到顶板实际部分嵌固,实际计算及配筋时也应考虑其影响。
回复
cof1488157642512
2017年06月25日 18:31:07
3楼

好的,非常感谢您的解答!
回复
草木深00
2017年06月26日 08:46:53
4楼
谢谢楼主的分享!
回复
阿猫24
2019年08月15日 10:31:22
5楼

学习学习了

回复
老虎下山
2019年08月19日 08:13:20
6楼

一起学习!一起进步!

回复