在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。
请问在这种情况下该如何处理?
2楼
就按第二种进行施工,安管的时候把下层的大管子用铁丝绑在结构层上,交叉的地方稍微会有些高,但是不影响打地面。
回复
3楼
hyqukete222 发表于 2017-7-1 14:01 就按第二种进行施工,安管的时候把下层的大管子用铁丝绑在结构层上,交叉的地方稍微会有些高,但是不影响打 …是否会影响采暖管道敷设,因为绝热层只有20mm,给水管道有25mm,这不影响吗?
回复
4楼
下次我请 发表于 2017-7-3 10:28 是否会影响采暖管道敷设,因为绝热层只有20mm,给水管道有25mm,这不影响吗?毕竟你做填充层的时候,混凝土有5公分高呢啊,施工的时候跟工人说注意着往下踩着点就行,填充层稍微薄一点也不影响,上面还有装饰面层呢
回复