请教低压断路器的计算(尖峰电流)
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月21日 11:22:46
只看楼主

请教下面图片中标注为红色的部分中,两处尖峰电流的计算是不同的。请教原因是什么?提前谢谢您的回复。

请教下面图片中标注为红色的部分中,两处尖峰电流的计算是不同的。请教原因是什么?提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年06月21日 11:23:42
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年06月23日 16:23:16
3楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
zhou8453
2017年06月23日 17:01:11
4楼
smartspring 发表于 2017-6-23 16:23 没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。图一计算式不是尖峰电流,施瞬时过电流脱扣器整定电流,这个电流应躲过配电线路的尖峰电流(我的理解就是瞬时脱扣时间比尖峰电流时间长),用于选择断路器的数据。
回复
smartspring
2017年06月26日 10:05:09
5楼
zhou8453 发表于 2017-6-23 17:01 图一计算式不是尖峰电流,施瞬时过电流脱扣器整定电流,这个电流应躲过配电线路的尖峰电流(我的理解就是 … 真心谢谢您的多次回复。在下基的理解是上面那个图去掉可靠系数后的剩余部分就是尖峰电流。不知道在下这样理解哪里出了问题。期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年06月26日 13:27:01
6楼
smartspring 发表于 2017-6-26 10:05 真心谢谢您的多次回复。在下基的理解是上面那个图去掉可靠系数后的剩余部分就是尖峰电流。不知道在下 …瞬时过电流脱扣整定电流去掉可靠系数后剩余部分不是尖峰电流,定时限过电流脱扣器整定电流去掉可靠系数后剩余部分才是尖峰电流。
回复
smartspring
2017年06月26日 13:48:04
7楼
zhou8453 发表于 2017-6-26 13:27 瞬时过电流脱扣整定电流去掉可靠系数后剩余部分不是尖峰电流,定时限过电流脱扣器整定电流去掉可靠系数后 … 真心谢谢您的回复。如式11-16去掉可靠系数后不是尖峰电流,那如何理解式11-16上面写着的躲过配电线路的尖峰电流这句话。期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年06月26日 15:15:14
8楼
smartspring 发表于 2017-6-26 13:48 真心谢谢您的回复。如式11-16去掉可靠系数后不是尖峰电流,那如何理解式11-16上面写着的躲过配电线路的 …个人理解,躲过的意思是:反时限断路器动作时间/动作电流点在脱扣曲线外(高于),瞬时脱扣动作电流高于目标电流(本题即尖峰电流),个人理解,欢迎高人补充改正。上面这个公式难道比尖峰电流小?既然是大,不就是躲过了吗,公式和上面这句话并不矛盾。至于公式为什么是这个公式,估计要看国外文献了,超出本人能力。
回复
smartspring
2017年06月26日 15:36:59
9楼
zhou8453 发表于 2017-6-26 15:15 个人理解,躲过的意思是:反时限断路器动作时间/动作电流点在脱扣曲线外(高于),瞬时脱扣动作电流高于目 …真心谢谢您的回复。在下也是理解大才能躲过。不好意思没有将问题说清楚。我的问题是,躲过尖峰电流,那除式11-16中的可靠系数外,剩余的部分在下理解是尖峰电流,但式11-16中的尖峰电流和式1-42的尖峰电流的计算公式两者不同,在下的问题是到底哪个尖峰电流计算是正确的?在下并不是想知道为什么公式是那样的,只是关系如何使用公式进行计算。期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年06月21日 11:22:47
10楼
smartspring 发表于 2017-6-26 15:36 真心谢谢您的回复。在下也是理解大才能躲过。不好意思没有将问题说清楚。我的问题是,躲过尖峰电流,那除 …你都不看我回复的,式1-42是尖峰电流,式11-15去掉可靠系数也是尖峰电流,式11-16去掉可靠系数大于尖峰电流。
回复
zhou8453
2017年06月26日 16:09:34
11楼
zhou8453 发表于 2017-6-26 15:15 个人理解,躲过的意思是:反时限断路器动作时间/动作电流点在脱扣曲线外(高于),瞬时脱扣动作电流高于目 …2016年下午卷25题完美回答你的问题。