安装前,机电管线的路由走向、定位及系统标识形象、精准地体现在基层或模板。 机电管线支吊架均预埋丝杆吊点,用不同颜色区分不同专业的管线吊杆,在楼板混凝土浇注前准确定位进行预埋,避免了后期吊杆钻孔对结构的破坏,降低了高空作业的安装难度。(这也要求管线机装修吊杆在主体结构施工时就要确定了,对机电和装修施工图要求大大提前了。)
防雷接地并未采用国内常规利用钢筋焊接形成接地网络,而采用埋设接地电缆的方式。
室内电缆直接绑扎挂于楼板上,省去了线管和桥架的成本,敷设安装简单。
卫生间空间虽小,但功能完备,均采用定型化装配式配件,上下水等管道接口预留点位精准。
室内机电管线支吊架均采用丝杆作为吊杆,局部制作防晃斜撑,而不采用型钢作为吊杆,经济实用。
不管是现浇梁、预制梁还是钢结构梁,都精准留设了套管穿管线,以充分保证净空。
PC厂结构梁预留套管:固定件采用PVC材质套管减少电化学腐蚀。
风管法兰、加固及支架倒角一次成型,细节精致到位。
风管弯头制作工艺细致,合缝严密,确保了通风气流顺畅。
线管与型钢结构用专业五金件固定,便于二次拆改,同时减少对钢结构的破坏。
排水管底部弯头处受水冲力较大,增加补强措施,可靠耐久,细节考虑非常到位。
屋面通气帽为成品安装,美观精致,根部用砂浆做散水的蘑菇头,确保雨水不在通气帽根部汇集。
建筑外廊排水于外侧设明沟,竖向排水管采用与地漏一体式,减少了地漏安装,功能又完美地得以实现。
屋面雨水篦子防堵与车道排水沟地漏采用防堵设计,易于物业维护。
物流中心消防栓左右两侧设置混凝土保护板防撞。
消防喷淋末端试水管道集中放置,排列整齐,并有明确标示及设置防误操作盖盒,维保便捷。
电井防火封堵采用无机防火填料成型速度快,填缝密实,效果美观。
物流中心节能技术:建筑基础上设有用于结构抗震的架空层,用于装设阻尼器等静置设备不作他用,故物流中心通风系统有效利用了这个位于地下架空层进行设计。空气经过建筑四周空隙引入到架空层,通过与地板、地下室外墙的换热后温度可以降低1-2℃,再送入各个楼层,在不增加空调能耗的情况下有效改善了室内温度。
日本的机电工程配合建筑、结构、装饰工程非常到位,提前考虑相当周全,避免了常见的返工拆改,专业协作前置、协调,功能质量保证。各类机电材料、设备先进,配套工业化程度高,可施工、可维护性强,这些都给我们留下了深刻的印象。