2013一级建造师机电工程管理与实务考点汇总
q405014951
q405014951 Lv.2
2013年05月30日 17:26:47
只看楼主

2013年一级建造师机电工程管理与实务考点汇总、分类记忆 长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设一条与中心线相平行的轴线,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差为±

2013年一级建造师机电工程管理与实务考点汇总、分类记忆
长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设一条与中心线相平行的轴线,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差为±3mm
大跨越档距的测量通常采用电磁波测距法或解析法测量,满足测距相对误差的要求。 平面控制网的测量方法有:三角测量法,导线测量法、三边测量法等。
高程测量的方法有:水准测量、电磁波测距三角高程测量。常用的是水准测量法。
当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐时,应尽量布设建筑方格网作为厂区平面控制网,以便施工工作容易进行。建筑方格网的主要技术要求是:从一般性建筑物定位需要满足的精度出发,进行精度估算而制定的。其布设采用二次布网加密的方案。建筑方格网的首级控制,可采用轴线法或布网法。
根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下,宜采用顺穿;46门宜采用花穿;7门以上,宜采用双跑头顺穿。
桅杆系统吊装:有单桅杆和双桅杆滑移提升法、扳转(单转、双转)法、无锚点推举法等吊装工艺。
液压提升法:目前多采用“钢绞线悬挂承重、液压提升千斤顶集群、计算机控制同步”方法,主要有上拔式(或提升)和爬升式(或顶升)两种方式。
1.安装现场常用的有电桥法和电压降法。
2.当电力变压器三相绕组作星形连接,而且中性点引出时,测出各绕组与中性点之间的电阻,即为各相绕组的直流电阻。
3.当三相绕组作三角形连接,测出各端线之间的电阻,再通过相应公式换算得到各绕组电阻。
(三)变压器变比测量:把电力变压器的高压绕组接到试验电源上,低压绕组开路,用电压表测出高压和低压绕组的端电压,高压侧与低压侧电压之比即为变压器变比。
(四)绕组连同套管一起的绝缘电阻测量:用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕纽对外壳的绝缘电阻值,测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。
(五)绝缘油的试验
l.绝缘油的击穿电压试验在专用的油杯中进行,试验用的油杯、电极和标准规等清洗注油后,静置10min.开始加电压试验。
2.电压从零开始,以23kV/S的速度逐渐升高。一直到绝缘油发生击穿或达到绝缘油耐压试验器最高电压为止。这样重复进行,至少5次,并取最后5次的平均值。
(六)交流耐压试验
1.电力变压器新装或大修注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对lOkV以下小容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
2.交流耐压试验能有效地发现局部缺陷。试验过程中应严格遵守试验标准的规定。
3.变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高低压耐压元件都可进行。进行耐压试验前,必须将被试验元件用摇表检查绝缘状况。

bbee02b94744f79a891c.rar
24.3 KB
立即下载
免费打赏
liuzengyan
2013年06月21日 14:11:09
2楼
真是好东西,非常感谢
回复
liuzengyan
2013年07月04日 16:05:06
3楼
liuzengyan 发表于 2013-6-21 14:11 真是好东西,非常感谢十分感谢楼主
回复
hc_37
2013年07月24日 17:32:13
4楼
多谢多谢 :D
回复
guofan2006510
2013年07月29日 11:09:04
5楼
十分感谢楼主:lol
回复
lalalee1121
2014年03月20日 08:57:27
6楼
谢谢楼主无私分享
回复
zhanglinru145
2014年03月24日 21:49:31
7楼
谢谢楼主,赞一个
回复

相关推荐

APP内打开