请教下面图片中的接地体有效长度的计算中标注为红色的部分,在下理解应将5改为10。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中的接地体有效长度的计算中标注为红色的部分,在下理解应将5改为10。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。 期待您的回复。
回复
3楼
前几天刚算过一个。给你个图集,自己看去。14D504《接地装置安装》12页
回复
4楼
n8866059 发表于 2017-6-19 15:49 前几天刚算过一个。给你个图集,自己看去。14D504《接地装置安装》12页 谢谢您的回复。在下按您的建议大致看了一下14D504,但没有找到和自己问题相关的内容。期待您的再次回复。
回复
5楼
smartspring 发表于 2017-6-19 15:12 图片在这里。 期待您的回复。楼主很勤快啊,16年注册案例开始做了。我来抛砖引玉:
回复
6楼
smartspring 发表于 2017-6-19 15:12 图片在这里。 期待您的回复。看楼主的提问,应该对公式没疑问,仅对数字5有疑问,数字5代表的是雷击点距不同土壤电阻率交界处距离,你看防雷规范附录c的图c.0.2.c。如果没明白明天画幅示意图给你。如果明白了,悬赏就给我吧。缺币
回复
7楼
zhou8453 发表于 2017-6-22 23:55 看楼主的提问,应该对公式没疑问,仅对数字5有疑问,数字5代表的是雷击点距不同土壤电阻率交界处距离,你 … 真心谢谢您的回复。正如您所说。在下对公式没有疑问,仅对数字5有疑问。在下按您的建议看了一下该图。但惭愧没有看明白。麻烦您有时间略微给在下说一下。期待您的再次回复。 关于土木币,在下在发帖时已经预付了。所以解答问题后在下就将点击最佳答案的选项。 土木币只是一个形式,在下更多是相表达感谢。谢谢各位的大力支持与帮助。
回复
8楼
smartspring 发表于 2017-6-23 09:31 真心谢谢您的回复。正如您所说。在下对公式没有疑问,仅对数字5有疑问。在下按您的建议看了一下该图。 …看到附录c中图c.0.2.c图吗,雷击点两边分别长l,和l1,这个意思就是说雷击点在哪里,接地体实际长度就从那开始计算,即使l和l1为一根接地体,它的实际接地体长度仍为l(l1
回复
9楼
防雷条文说明5.4.6中说到:例如,一外引接地体先经50m长的2000Ωm土壤电阻率....。此处50米的起点是雷击点,终点是不同土壤电阻率分界点,带入到本题理解,这样解释应该够清楚了吧。
回复
11楼
zhou8453 发表于 2017-6-23 10:29 看到附录c中图c.0.2.c图吗,雷击点两边分别长l,和l1,这个意思就是说雷击点在哪里,接地体实际长度就从那 … 真心谢谢您的回复。在下基础弱,下来再按您所说的理解一下。顺祝您工作愉快。