本来构造柱是二次结构,但我们铝模一体浇注了,在施工时XL2,第二排负筋没有伸进构造柱,这样合适吗?
本来构造柱是二次结构,但我们铝模一体浇注了,在施工时XL2,第二排负筋没有伸进构造柱,这样合适吗?
3楼
第二排0.75L处弯下可以吗
回复
4楼
负筋 受力钢筋了 你说要不要锚固进
回复
5楼
是构造柱? 是二次结构?
回复
7楼
没关系的!
回复
9楼
构造柱不承重,所以对结构没影响
回复
10楼
肯定要伸进去,概念不清楚。
回复
11楼
甲方施工员 发表于 2017-6-19 07:59 是构造柱? 是二次结构?是的,构造柱原本是后浇筑的,我们铝模定制一体的了,一起和主体浇筑了
回复
12楼
lotswei 发表于 2017-6-20 14:19 肯定要伸进去,概念不清楚。但图集上是这样的
回复
13楼
你图集没有看明白哦,要伸进
回复
14楼
不要
构造柱都不能和结构连接,不能当作支座,既然是悬挑,伸进支座位置
回复