请教工厂配电的配置
chen439898242
2007年11月26日 09:41:22
只看楼主

公司现需上新生产线,车间设备总功率为:430KW,我想分两根电缆配电,1根150平方电缆、空开用400A,负荷237KW的设备功率;另1根150平方电缆、空开用400A,负荷193KW的设备功率,请教各位老师这样安排行不行?或有更好的建议请多多指教。

公司现需上新生产线,车间设备总功率为:430KW,我想分两根电缆配电,1根150平方电缆、空开用400A,负荷237KW的设备功率;另1根150平方电缆、空开用400A,负荷193KW的设备功率,请教各位老师这样安排行不行?或有更好的建议请多多指教。
免费打赏
lingxuct
2007年11月26日 23:02:00
2楼
150平方电缆的载流量只有350A左右,237KW电流约有450A左右,电缆小了。
回复
zigj
2007年11月27日 09:04:24
3楼
150平方YJV电缆40度的载流量328A, 确实是小了。你还要考虑线路压降的问题。
实际上,你给出的是不是设备的装机容量? 你需要做负荷计算,得出计算负荷的数据,才能选择开关和电缆。
根据工艺设备的不同,计算负荷的有功功率要比装机容量小的,你可以再作无功补偿。所有的数据都有了,最后
选择开关和电缆。
回复
qi2345asdfghjkl
2007年11月27日 09:58:14
4楼

237KW负荷电缆150容量不够,再有与电缆型号有关,要提供型号。要选用630A智能脱扣器开关,容量足够、保护全,另外能实现远距离控制安全可靠。
回复

相关推荐

APP内打开