我有一个问题没搞懂,现行规范允许54米以下单元住宅只设一支水枪,那是否只设一根立管即可?延续原高规的要求是可以做单管的,但参考水消规实施指南8.1.5又要求成环,怎么做合理
我有一个问题没搞懂,现行规范允许54米以下单元住宅只设一支水枪,那是否只设一根立管即可?延续原高规的要求是可以做单管的,但参考水消规实施指南8.1.5又要求成环,怎么做合理
2楼
北方住宅 无法实现屋面各单元立管成环
回复
3楼
你问的问题很好。规范另一条8.1.5消火栓大于10个要成环。所以10层以下单立管即可,10层及以上,另设立管成环。成环分本单元成环、与其他单元成环两种,前者看着就别扭,后者屋顶防冻有问题。
规范就这样。
回复
4楼
嗯 本单元成环的应该不是成环 必须和相邻单元才叫成环
你请问你现在是怎么做的
我认为执行原高规,取消双栓即可 规范不应该改动太大这样才能和上一版衔接
回复
5楼
“本单元成环的应该不是成环” 虽然不合理,但不能得此结论。
回复
6楼
本单元成环虽然不算完全的立体环,但也是一种不完全立体的环
回复
7楼
我觉得10个栓成环的无需强加在54米住宅上
回复
8楼
8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:
1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状 ;
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
2 向两种及以上水灭火系统供水时;
3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
这样看,设置了高位消防水箱的临时高压消防给水系统,室内消火栓必须成环了
回复
9楼
曾经的战士111 发表于 2017-10-26 09:38 我觉得10个栓成环的无需强加在54米住宅上同意,应该按照规范
回复
10楼
应该成环,屋面无法走管的话,在本单元设二根立管与下面环管相连,没办法规范就是规范。
回复
11楼
一个单元设置双管单栓。多个单元屋顶成环,北方设电伴热和保温沟,也可以每个单元设双管单栓
。
回复