请问一下水表下面的这个阀叫什么?有什么用?
qq_1497340323032
2017年06月13日 21:52:04
只看楼主
QQ图片20170613214934.jpg

QQ图片20170613214934.jpg

toumingweixiao000
2017年06月14日 09:08:23
2楼
估计是锁闭球阀,要用专用内六角扳手进行操作
回复
设计水
2017年06月14日 09:41:27
3楼
水表前面一定要设置阀门,1是户外控制关断用,2是检修水表用
回复
qq_1497340323032
2017年06月14日 21:43:51
4楼
toumingweixiao000 发表于 2017-6-14 09:08 估计是锁闭球阀,要用专用内六角扳手进行操作你好。请问这个阀能不能调节水压?
回复
toumingweixiao000
2017年06月15日 11:33:24
5楼
黄火土 发表于 2017-6-14 21:43 你好。请问这个阀能不能调节水压?我们日常语境下的所谓“调水压”,一般实际是指通过阀门的开启度调节过流通道的截面面积及形状,从而某种程度上限制出水流量。这一调节,只能往下,无法往上。并且,除非阀门关闭到零流量,否则无法达到削减静压的效果,只能削减动压。动压被削减的水流,表现为流量变小,流速变缓,在阀门至出水口(比如水龙头)这一段管段里流动后,在出水口表现为富余水头变小,流态更趋近甚至达到层流。本例中的这个阀门,如果它确如我之前判断的为球阀的话,也只能通过减小过流断面面积和形状从而达到削减部分动压的所谓调压效果。但球阀的主要功能是启闭,调节过流断面尺寸的功能我们在工程上一般是用截止阀、闸阀来实现的,如想调节得更精确一些的话,可以为截止阀、闸阀增加一些电动/气动执行机构以及一些压力/流量仪表及反馈/控制系统来实现。只调节水压力而不改变流量的阀门也是有的,市场上有多型减压阀可选,这些都只能将入流的较高动压的水流改变成动压较小的水流而同时不减少或基本不减少流量。但至少在我有限的认知里,没有“增压阀”,增压是靠泵来实现的。
回复
qq_1497340323032
2017年06月15日 20:52:36
6楼
toumingweixiao000 发表于 2017-6-15 11:33 我们日常语境下的所谓“调水压”,一般实际是指通过阀门的开启度调节过流通道的截面面积及形状,从而某种 …非常专业,受教了。我曾遇到了这种现象:把水压表接上水龙头,把水龙头开到最大和把水龙头开到很小时,压力表测出的水压一样。请问是不是水压表有问题?
回复
toumingweixiao000
2017年06月16日 08:38:41
7楼
黄火土 发表于 2017-6-15 20:52 非常专业,受教了。我曾遇到了这种现象:把水压表接上水龙头,把水龙头开到最大和把水龙头开到很小时,压 …你的这个描述其实不够清晰。如果直接在水龙头出水口接压力表的话,则意味着没有出水流量,这时压力表测度的物理量的意义是:“管道系统最高点到水龙头之间高差所对应的静水柱底端压强+管道系统上游入口的动压强-从管道系统入口到水龙头之间管段的水头损失(沿程阻力+局部阻力)”,由于这个高差对于给定的管道系统是不变的,而由于没有水的流动(水与管道系统内壁无宏观相对运动从而无摩擦)所以水头损失为零,所以这个读数仅随入口动压的波动而波动。入口动压的波动沿管段传导至测压点(这个水龙头)会因管内壁摩擦力的存在而产生阻尼效应,如果管段较长的话,压力表读数的波动幅度会被显著削减,如果压力表的灵敏度较低的话,其指针的摆动幅度可能会小到肉眼不可见,所以你会观察到这块压力表的读数不随水龙头开启度的变化而变化。如果在水龙头的上游旁接一个支管再在这个支管末端装压力表的话,则水龙头的开启度是会对压力表读数产生影响的。如果在水龙头的上游旁接一个支管再在这个支管末端装压力表的话,则水龙头的开启度是会对压力表读数产生影响的。不信你可以试一试。
回复
浪尽天涯
2017年06月16日 09:16:30
8楼
锁闭球阀
回复
pgejrxa
2017年06月16日 11:07:33
9楼
估计是锁闭球阀,要用专用内六角扳手进行操作
回复
geipaishuigao
2017年06月16日 16:47:12
11楼
表前阀 普通人打不开 管理人员用工具打开
回复
qq_1497340323032
2017年06月16日 20:03:33
12楼
toumingweixiao000 发表于 2017-6-16 08:38 你的这个描述其实不够清晰。如果直接在水龙头出水口接压力表的话,则意味着没有出水流量,这时压力表测 …感谢你细致专业的解答!
回复

相关推荐

APP内打开