框支结构在伸缩缝处梁柱这样布置是否可行?
z350232274
z350232274 Lv.2
2017年06月12日 21:32:52
只看楼主

框支转换结构在伸缩缝位置处的转换梁一边搭在柱,一边搭在梁上。这样可以减小伸缩缝处框支柱的横向截面尺寸,主要计算时,如果L1节点在L2上,L2剪扭难满足,导致L2截面过大。通过梁偏位让节点落在框支柱上。适当调整L2截面,以满足计算。这样是否可行?

框支转换结构在伸缩缝位置处的转换梁一边搭在柱,一边搭在梁上。

这样可以减小伸缩缝处框支柱的横向截面尺寸,主要计算时,如果L1节点在L2上,L2剪扭难满足,导致L2截面过大。通过梁偏位让节点落在框支柱上。适当调整L2截面,以满足计算。

这样是否可行?
QQ图片20170612212814.png

QQ图片20170612212847.png

QQ图片20170612212830.png


QQ图片20170612212814.png


QQ图片20170612212830.png


QQ图片20170612212847.png

九州·河洛
2017年06月13日 08:26:35
2楼
要我做的话,就把中间(卫生间处)的框支柱加大,北侧框支柱移位至与剪力墙对齐。这样传力直接。——伸缩缝处错位这个本来就很麻烦。
伸缩缝处还有一小块空隙,就直接悬挑板解决了(楼面板180mm厚,挑这么宽没有什么问题,也不做边梁了,太难施工)
——使用功能的影响方面,会说服建筑和甲方。


当然,如果强行要拉直,担心框支柱太大影响建筑使用功能,这个就看你怎么取舍和权衡了,是重结构受力合理还是重建筑使用功能。
如你所说,采用全部搭在梁上(剪扭调不过)或一半在梁上一半在框支柱上,都觉得别扭——结构设计的直觉是很准的,你觉得别扭,多半就是不合理了。


因为方案设计时多半没有仔细考虑结构。所以上部就按剪力墙户型设计,下部却又说考虑框支,方案设计人员缺乏结构概念。结构设计人员又很难腾出时间在方案设计阶段介入进去。甲方对此也不引起重视,方案设计时觉得结构梁柱做大点就行了;结构设计时又要去扣含钢量,就造成了现在这样的局面。——然后,如果你这么做了,下一个项目,比如是你同事做,你同事不愿意这么做,甲方就会说,哎,你看那谁(就是指你)不也这么做了么,为什么到了你这里就不行了呢?必须改!——嗯,呵呵呵,事情一般就这么恶性循环了。