做框支结构,审图老师提了托墙梁刚度放大系数的取值问题
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2014年08月08日 09:50:54
只看楼主

本帖最后由 dhw_henu2004 于 2014-8-8 09:50 编辑 以往做框支,托墙梁刚度放大系数一直取100,近期做了个项目,被审图老师提了,说“托墙梁刚度放大系数取值有误,修改并复核设计”,大家有没有遇到过这种情况?1.托墙梁刚度放大,是否对层刚比有影响?2.若不放大,转换层上一层剪力墙轴压比、配筋均一塌糊涂如何处理?3.大家一般如何取值?2008SATWE用户手册中建议可取100左右,但为保守起见,少放大。

本帖最后由 dhw_henu2004 于 2014-8-8 09:50 编辑

以往做框支,托墙梁刚度放大系数一直取100,近期做了个项目,被审图老师提了,说“托墙梁刚度放大系数取值有误,修改并复核设计”,大家有没有遇到过这种情况?
1.托墙梁刚度放大,是否对层刚比有影响?
2.若不放大,转换层上一层剪力墙轴压比、配筋均一塌糊涂如何处理?
3.大家一般如何取值?
2008SATWE用户手册中建议可取100左右,但为保守起见,少放大。
新版本V2.1用户手册没有给出建议值。
以下附上用户手册原文:


11.jpg


12.jpg

免费打赏
wh5865885
2014年11月14日 10:43:49
2楼
遇到相同问题 同问~
回复
wujiantong2727
2015年07月31日 14:09:47
3楼
遇到相同问题 一直没搞清楚 到底如何区分哪是托墙梁?还是托墙梁段?
回复
潇洒一支烟
2016年12月14日 17:17:06
4楼
顶一个,希望有大神回答
回复
二一一一一二
2016年12月14日 17:26:12
5楼
多谢楼主分念想
回复
killerjacks
2016年12月14日 17:55:27
6楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊。
回复
gengjdighef
2016年12月14日 18:02:57
7楼
框支结构很好做的,谢谢分享。
回复
凌晨风羽
2017年03月23日 21:43:13
8楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开