机组风量:21100m3/h,余压:400PA, 机组名义制冷量84.2KW,单台室内机配两个室外机,有没有人能告诉我室外机的风量和冷凝器的面积怎么算
2楼
呀,你这是组装室外机冷凝器,假定机组制冷量84.2KW在该工况下选压缩机是cop=3 功率=28kw,气温35c,湿度40%,温差8c,岀风43c,则焓差100.1-71.3=28.8kj/kg
风量:(84.2+28)/1.1/28.8*3600*1.1=14025m3/h
假定选k=35w/m2.k 面积:112.2*1000/35/8*1.1=441m2,市面有没有这么大面积冷凝器售呀,没有叫可贵老师定做
回复
3楼
再反推面积对不对得上青老师的估算值:112.2/3.517*(12~15)=383~479m2。对上了,441m2刚好在中间值,应该不会错
还有风机扇叶面积,假定迭取风速4m/s,则扇叶面积:14025/4*3600=0.974m2,奶奶的,好大的面积呀,怎定做。选马达功率我就不会算了,望各位老师们指导
回复
4楼
112KW散热量 配400平米的V型冷凝器就行了
回复
5楼
wscxl88 发表于 2017-6-13 13:59 呀,你这是组装室外机冷凝器,假定机组制冷量84.2KW在该工况下选压缩机是cop=3 功率=28kw,气温35c,湿度40 …亲 可以给下计算公式么