电站低压侧高谐波治理方案咨询
langlang2017
Lv.2
2017年06月09日 16:22:22
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
恳求各位老师:有无性能好的滤波器可选?
恳求各位老师:
有无性能好的滤波器可选?
xhy007
2017年06月15日 14:28:22
2楼
可选有源滤波或无源滤波,主要看谐波次数集中在几次谐波了。3、5、7次省钱无源就可以解决。
回复
谐波治理百分五
2017年06月18日 20:23:40
3楼
我来个毛遂自荐吧。我们公司位于上海,主打产品APF有源滤波器。主要业绩:上海地铁四号线、海油钻进平台、联发纺织厂等。我们的滤波器的模样如我的头像,是抽屉式模块化机柜。面板上触摸屏,可以直观看到谐波畸变率,滤除前后的谐波含量对比。
回复
lihenghui123456
2017年06月20日 07:59:12
4楼
进来学习学习
回复
谐波治理百分五
2017年06月23日 09:36:24
5楼
你好,请问可以留个邮箱吗?我给你发点我们滤波器的资料
回复