独立基础拉梁应该在PKPM里多建一层还是建拉梁层?
阿冉冉22
2017年06月09日 14:31:18
只看楼主

独立基础拉梁应该在PKPM里多建一层还是在JCCAD里建拉梁层?

独立基础拉梁应该在PKPM里多建一层还是在JCCAD里建拉梁层?
chinalxb
2018年12月02日 18:37:21
2楼

拉梁若单建一层仅为画图方便到可以。绝对不能完全按一个刚性层来考虑,除非地面设有与拉梁整浇在一起的有一定面内刚度的地坪。否则建进去一层计算结果通常与实际不符,拉梁无楼板约束梁的刚度系数不调整,程序需进行干预,再者拉梁与基础间的柱子通常形成短柱,可能得到的位移比能够满足规范要求,但实际上可能给结构本身带来了不安全因素,规范规定底层柱子的计算长度是自基础顶面算起是有其道理的,拉梁的作用利弊都有,不宜放大其作用。