在一次检修的过程当中,在拆除了跳10KV分段负电源(33),并且在分段柜和主变柜都把(33)拆头,当在主变柜将跳分段正电源(1)拆掉后,再将(1)恢复在原位置时将分段误跳(当时分段柜上的(1)没拆,所以主变柜上的(1)还带+110的电).最后发现跳10KV分段的接点上还有信号的电源(701),接点的两端分别带+110\-110的电.请高手分析一下是什么原因.我们自己分析是因为跳分段正电源从信号回路顺着#2变的(33)去跳的.图中的虚线部分是自己的假设,还有信号回路中的电阻和二极管也为自己假想.

在一次检修的过程当中,在拆除了跳10KV分段负电源(33),并且在分段柜和主变柜都把(33)拆头,当在主变柜将跳分段正电源(1)拆掉后,再将(1)恢复在原位置时将分段误跳(当时分段柜上的(1)没拆,所以主变柜上的(1)还带+110的电).最后发现跳10KV分段的接点上还有信号的电源(701),接点的两端分别带+110\-110的电.请高手分析一下是什么原因.我们自己分析是因为跳分段正电源从信号回路顺着#2变的(33)去跳的.图中的虚线部分是自己的假设,还有信号回路中的电阻和二极管也为自己假想.