求助:12YJ1屋105图集
风闻你来了
2017年06月09日 11:10:49
来自于建筑施工
只看楼主

求助:谁有12YJ1屋105-2F1-40B1截图,40B1是否代表40公分厚水泥砂浆B1级还是40公分厚细石混凝土B1级?

求助:谁有12YJ1屋105-2F1-40B1截图,40B1是否代表40公分厚水泥砂浆B1级还是40公分厚细石混凝土B1级?
免费打赏
小叶公子
2017年06月09日 18:06:04
2楼
上人平屋面,屋面防水等级Ⅱ级;防水层:4mm厚SBS改性沥青防水卷材;保温层:40厚挤塑聚苯板;B1级

参见12YJ1 P132

回复
co1501126534402
2017年07月27日 13:50:23
3楼
本帖最后由 研boy 于 2017-7-27 13:52 编辑


40B1代表40mm厚B1级保温板(如挤塑聚苯板)
回复
david5217
2017年07月31日 16:13:38
4楼
指的是40厚耐火等级BI保温板